客房内的噪声来源有: (1)通过外墙外窗传人客房的城市噪声; (2)通过内隔墙传人的来自相邻客房的噪声; (3)由楼板传来的撞击声; (4)通过客房门传人的走廊嘈杂声; (5)卫生间、管道 传人的邻近客房内的噪声; (6)通风系统传人的风机噪声。为防止这些来自不同部位的噪声干扰,必须对这些部位有相应的控制措施: 1、上下层之间的竖向隔音 由于楼板的隔音效能视乎混凝土的质量而定,单位为kg/㎡,楼板质量越高,隔音效能越好。酒店客房楼板是厚度为120mm的混凝土楼板(标准表面重量约300kg/㎡),加上表面水泥砂浆垫层,基本可以符合客房楼层之间隔音要求。一般酒店客房使用地毯隔音效果更佳,但目前很多酒店在门廊处采用硬质地面,要控制及减少撞击噪声的方法是加上10mm厚的软垫物于石材下作避震处理。 2、相邻客房间的横向隔音 相邻房间的隔墙最佳为采用24实心墙体,如为12墙,开关位置需错开,卫生间相邻房间有管道相通的,隔墙也应封到顶,管洞周围最好用发泡剂密封处理。 隔声量与主观感觉的关系 客观量平均隔声量(分贝) 传入声音的可闻度(背景噪声为30分贝) 主观感觉效果 30分贝以下 隔壁正常谈话声可以听的很清楚,且易了解谈话内容 很差 30~35分贝 大声谈话可以听的相当清楚,正常谈话能听到,但不易懂 较差 35~40分贝 大声谈话可以听的到,但不大清楚,正常谈话听到时也很弱 一般 40~45分贝 大声谈话能约听到,不能了解全意,正常谈话听不到 较好 45~50分贝 大声谈话听不到,大声喊叫、无线电开之最大的声音只能约略听到 良好 50~55分贝 大声叫喊听不到,无线电开之最大的声音听不到 优良 通常酒店客房间隔墙的隔声量应大于50分贝,标准稍低的客房,应为40~50分贝。 砖混建筑中砖墙的隔声量在50分贝以上;半砖墙为47分贝;140~180毫米厚的钢筋混凝土墙为47~48分贝;加气混凝土砌块墙中空75毫米厚的隔声量为50~51分贝。 (Z型减振龙骨双面双层石膏板中间夹隔音毡,内填50mmHoreq-D6吸声板) 此构造隔声效果:计权隔声量Rw≥50 dB 3、客房与走廊门的隔音 门宜采用厚度45MM以上的实木门,门下设有隔声门条,特别应关注连通房的房应设置两道门。 4、窗的隔音 玻璃幕墙应采用6mm玻璃+9mm空气层+6mm玻璃的中空玻璃,酒店一般均在城市繁华地带,交通噪音影响较大,幕墙竖框内也应填充吸声物料。 5、减少机电噪音 尽量选用低噪声马桶与风机盘管等设备,最好在空调风管内加25MM厚的吸音棉。