酒店漏气处理预案
(一)、目的:
一旦发生酒店区域煤气泄漏事件,能够快速控制现场情况,迅速找到故障点并排除,尽可能减少酒店损失,有效避免安全事故的发生 。
(二)、政策及程序:
1. 接报后用一切办法,携带测漏器尽快赶到现场。
2. 到现场后,勿启动任何电器设备,现场严禁一切明火。
3. 在停气的情况下,先检查管路是否有漏气情况。
4. 如有漏气情况,应进行临时性应急处理,并通知值班室报煤气公司急修。
5. 如未发现有漏气,先确认所有设备的阀门(例如:苗火,大火阀,点火棒的阀……)处于关闭状态。
6. 确认厨房排风处于运行状态。
7. 通知消防控制中心打开电动阀。
8. 检查所有设备的连接点及阀门处是否有漏气现象,如有泄漏通知有关人员关闭厨房内煤气设备上的燃气开关及有关切断阀方可进行修复。
9. 如果未发现泄漏,需通知消防控制中心打开阀门,说明情况后逐个打开设备后分别进行检测,试点燃具。如有泄漏接第8条处理。
10. 如无发现,可以通知厨房可以正常使用,并在旁观察5分钟以上,以防意外。
11. 事后记录工作日志。