“手动——运行操作”很难吗

[复制链接]
发表于 2013-4-22 14:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
“手动——运行操作”很难吗
    4月的一天,早6时许,动力中心员工小江在开启空调循环泵操作自藕降压启动柜时,在切换开关处于“手动”位置状况下,将设备启动后,未切换到“运行”状态,造成该启动柜自藕变压器长时间带负荷运行,使变压器产生高温,导致启动柜烧毁。烟雾窜入会议楼地下一层后,引起烟感报警器报警。这是一起严重的违反操作规程的违章操作。动力中心是饭店的要害部位,设备运转过程中,员工不但要有高度的责任心,还必须严格遵守操作规程。此起事故说明该员工在实际操作过程中缺少责任心,无视规章制度和操作规程。
    评析
    自藕降压启动柜烧毁一事是因严重的违章操作所造成的,此事故给饭店造成了巨大经济损失,险些造成火险事故,教训深刻,值得认真反思。
    1.动力中心的自藕降压启动柜可以设置成“手动”、“自动”两种运行方式,由于动力中心的部分设备使用时间较长,为了保险起见,工程部要求全部处于“手动”运行状态,由员工每天对设备进行人工操作。这就要求员工要有高度的责任心,要严格按照操作规程进行操作。
    2.由于此事故,饭店保卫部对动力中心存在的不安全隐患,向工程部下发了《安全防范整改通知书》,工程部立即进行了整改,在事故现场竖起“警示牌”,告诫每一位员工牢记这一深刻教训。操作规程是安全的保障,操作规程是经验的总结,操作规程是用血的教训换来的。此起事故更加敲响了安全生产的警钟,执行操作规程并不难,难的是持之以恒地贯彻落实。
    思考题
    1.部门应该采取哪些措施?如何有针对性地对员工加强责任心的教育与培训?
    2.主管和领班应该如何履行现场督导的职责。
    3.员工通过本案例单一反三,思考今后在实际操作中如何做好本职工作。